DDR type B pour les onduleurs HF, les LF peuvent s'accomoder d'un type A de part leur design, c'est un peu le cirque côté norme car en principe le choix du DDR dépend de la norme sur laquelle l'onduleur est validé. Ce qui est sûr c'est que le type AC est a dégager
Avec un courant nominal max de presque 11A sur chaque série, et CC à 11.5A, j'aurais été un peu plus large sur les fusibles, style 15A à la place, le fabricant autorise jusqu'à 20A.
Oui pas très fan de ces connecteurs au rabais, surtout que dans un local type garage, du IP68 ou whatever on s'en fout un peu, le reste de l'inverter j'ai du mal à croire qu'il soit étanche également
Avec un courant nominal max de presque 11A sur chaque série, et CC à 11.5A, j'aurais été un peu plus large sur les fusibles, style 15A à la place, le fabricant autorise jusqu'à 20A.
Oui pas très fan de ces connecteurs au rabais, surtout que dans un local type garage, du IP68 ou whatever on s'en fout un peu, le reste de l'inverter j'ai du mal à croire qu'il soit étanche également