Justement c'est ça le prob, c'est trop lisse ... Même avec la PAC en route je suis à 0.985, c'est improbable surtout
quand le linky sort un truc bien différent ... ( jpeux avoir 400VA de diff )
Pour moi il est clairement défectueux ou mal foutu ce truc, j'ai même remarqué 1A d'erreur à 15A donc autant
dire que pour faire du contrôle d'injection, ça devient compliqué ... ( c'est une pince 100A, imagine ... )
Les valeurs sont bonnes à 99% en résistif, par contre un inductif c'est une cata ...
D'ailleurs je crois que je vais quitter Domoticz, je tombe amoureux de Home Assistant, il communique sans problème
sur le modbus et je peux interroger en direct le serveur bacnet sans devoir passer par un script externe ...
( la prise en main est un peu relou par contre )
quand le linky sort un truc bien différent ... ( jpeux avoir 400VA de diff )
Pour moi il est clairement défectueux ou mal foutu ce truc, j'ai même remarqué 1A d'erreur à 15A donc autant
dire que pour faire du contrôle d'injection, ça devient compliqué ... ( c'est une pince 100A, imagine ... )
Les valeurs sont bonnes à 99% en résistif, par contre un inductif c'est une cata ...
D'ailleurs je crois que je vais quitter Domoticz, je tombe amoureux de Home Assistant, il communique sans problème
sur le modbus et je peux interroger en direct le serveur bacnet sans devoir passer par un script externe ...
( la prise en main est un peu relou par contre )
T'as un problème, t'veux un ban ?