Blabla rerevival - it really can't die
Quand tu vois les prix pratiqués c'est abusé ... 13000 la PAC, quand tu vois des groupes clim de 15kw à 200-400€ sur LBC il faut pas grand
chose pour faire de grosse économie avec un minimum de connaissance où connaitre la bonne personne.

J'ai deux UE à la baraque, celle au 407 où j'ai changé le comp et que j'avais payé 200 balles neuve et chargée et celle en place que j'ai récup
chez un ancien client avec un échangeur à plaque chez un autre client ... Autant dire que l'invest c'est juste les tubes et le vario lol
T'as un problème, t'veux un ban ?  Ohgod
Oui enfin bon ça veut rien dire ce genre de discours, 99% des gens vont se la faire installer la PAC, comme 99% des gens ne réparent pas leur voiture eux-même ou ne refont pas l'électricité de la maison.

Il est évident que si on touche à un domaine particulier on peut faire de grosses économies.

Le truc c'est que les gens ne voient que le prix de la machine sur le net, et veulent des installations avec la MO la moins chère possible.

Des dérives existent chez les "pros", mais on ne peut pas exiger le meilleur travail de la planète en rognant sur tout les aspects de la prestation.


Quand on parle de pac air-eau, attention que ça ne fonctionne correctement qu'avec des radiateurs basses températures ou plancher chauffant, les antiquités en fonte avec le régime standard 90-70°C ça ne va pas chauffer grand chose avec ce genre de machine. Puis un circuit hydraulique il faut lui faire sa maintenance régulière au risque de passer à la caisse tôt ou tard.
Hello
Congratulations !!! You've just created a temporal loophole... Mon site | Mon forum
Hello
Oh y va se calmer le Sk', la liberté d'expression existe encore aux dernières nouvelles ( je crois ) alors j'ai droit de dire ce que je pense,
en plus c'est un avis neutre puisque je suis vendeur, installateur et utilisateur, je vois donc les marges monstrueuses derrières lol

Et ouais la temp de l'eau est le plus gros problème comme évoqué avant, y'a bien les PAC haute température mais avec un rendement
bof et une complexité au dessus du niveau lolox Tongue



Va falloir que jpense à acheter le traitement du PC moi ... Redface
T'as un problème, t'veux un ban ?  Ohgod
(2020-11-25 18:37:00)OrOoX a écrit : la liberté d'expression existe encore aux dernières nouvelles

Non  Ohgod

On ne pratique pas tous des marges de goret  Siffle
Moi non plus c'est le logiciel qui le fait ... Siffle
T'as un problème, t'veux un ban ?  Ohgod
(2020-11-25 18:37:00)OrOoX a écrit : et une complexité au dessus du niveau lolox Tongue

C'est possible ça ? Hein
Congratulations !!! You've just created a temporal loophole... Mon site | Mon forum
Yeap ... J'ai déprimé en voyant ça, Hitachi Yutaki HT

[Image: 055.jpg]
T'as un problème, t'veux un ban ?  Ohgod
non ça c'est la harakiri ! pfff connait rien l'ot  Angel
Ils devraient apprendre ce que c'est que le cable management...
Congratulations !!! You've just created a temporal loophole... Mon site | Mon forum
Si il y avait que les câbles ... C'est tellement compact que tu peux même pas débraser un truc sans cramer le reste Redface
T'as un problème, t'veux un ban ?  Ohgod
Hello
Congratulations !!! You've just created a temporal loophole... Mon site | Mon forum
Hello


@ SK' : Pour un circuit au 407 qui fuit, j'ai en mémoire que si la perte est supérieur à 30% il faut faire une charge neuve
vis à vis du mélange de fluide, c'est juste ? Il y a un texte qui valide ce point ou c'est juste du "raisonnable" ? Rien trouvé :/


Edit : Tiens pour tes joints : https://www.youtube.com/watch?v=BK1lD9Y0t4o Siffle
T'as un problème, t'veux un ban ?  Ohgod
Hello
(2020-11-26 17:52:13)OrOoX a écrit : Hello


@ SK' : Pour un circuit au 407 qui fuit, j'ai en mémoire que si la perte est supérieur à 30% il faut faire une charge neuve
vis à vis du mélange de fluide, c'est juste ? Il y a un texte qui valide ce point ou c'est juste du "raisonnable" ? Rien trouvé :/

En toute rigueur oui, car le mélange des constituants R32/R125/R134A donne des relation P/T très différentes, donc une fuite en phase gazeuse laisse une installation avec un fluide aux propriétés inconnues.
C'est le problème de tout les mélanges à fort glissement. Une fuite avec du R404A n'est pas très grave vu le faible glissement, mais c'est le même problème pour tout les nouveaux HFO style R513A et R449A.
Hello
Congratulations !!! You've just created a temporal loophole... Mon site | Mon forum
Hello
(2020-11-27 07:15:47)Sk_rmouche a écrit :
(2020-11-26 17:52:13)OrOoX a écrit : Hello


@ SK' : Pour un circuit au 407 qui fuit, j'ai en mémoire que si la perte est supérieur à 30% il faut faire une charge neuve
vis à vis du mélange de fluide, c'est juste ? Il y a un texte qui valide ce point ou c'est juste du "raisonnable" ? Rien trouvé :/

En toute rigueur oui, car le mélange des constituants R32/R125/R134A donne des relation P/T très différentes, donc une fuite en phase gazeuse laisse une installation avec un fluide aux propriétés inconnues.
C'est le problème de tout les mélanges à fort glissement. Une fuite avec du R404A n'est pas très grave vu le faible glissement, mais c'est le même problème pour tout les nouveaux HFO style R513A et R449A.


Jap
T'as un problème, t'veux un ban ?  Ohgod
Hello