Messages : 2,710
Sujets : 4
Inscription : 2019-10-29
Il doit y avoir de l'averaging sur la valeur affichée pour éviter qu'elle change trop vite et soit illisible. Ceci étant dit ça ne devrait pas durer des plombes, 2-3 sec au plus.
Ou alors y'a vraiment un pb quelque part, ce qui ne serait pas étonnant...
Messages : 2,003
Sujets : 11
Inscription : 2019-10-30
235 Vac c'est tout à fait normal comme tension, la tolérance en France sur la distribution BT, c'est + ou - 10% de la tension nominale ( 230 Vac ) donc en théorie entre 207 et 253 Vac au tableau
Messages : 3,401
Sujets : 19
Inscription : 2019-10-29
De toute façon le relai est en soit un problème, mauvaise tension et type de courant et vu le type de régulation ça m'étonnerai qu'à
moitié que le relai colle mal vu qu'il s'enclenche pendant un régime transitoire ... Bref à trouver un remplaçant.
( je te ferais une vidéo s'tu veux de la monté en tension, on voit également la chute avant la coupure )
T'as un problème, t'veux un ban ?
Messages : 3,401
Sujets : 19
Inscription : 2019-10-29
Fait chaud dès le matin, j'vais aller dormir chez moi
T'as un problème, t'veux un ban ?
Messages : 2,003
Sujets : 11
Inscription : 2019-10-30
Ici ça gratte le pare-brise
Messages : 2,710
Sujets : 4
Inscription : 2019-10-29
Messages : 2,003
Sujets : 11
Inscription : 2019-10-30
Tu utilises quoi en détecteur de fuite lolox ?
Messages : 2,388
Sujets : 26
Inscription : 2019-10-30
Messages : 3,401
Sujets : 19
Inscription : 2019-10-29
Bon bah mon retro a essayé de se reproduire avec celui d'un connard mal garé ...
Sk : Un CPS Leak-seeker II depuis peu pour le R32
T'as un problème, t'veux un ban ?
Messages : 2,710
Sujets : 4
Inscription : 2019-10-29
Messages : 2,003
Sujets : 11
Inscription : 2019-10-30
(2020-05-22 11:48:22)OrOoX a écrit : Un CPS Leak-seeker II depuis peu pour le R32
Ah oui, celui des apprentis. Il a fait trois semaines avec un d'entre eux
J'ai pas encore essayé le R32 avec le mien. Galère à détecter ?
Messages : 3,401
Sujets : 19
Inscription : 2019-10-29
2020-05-22 21:50:40
(Modification du message : 2020-05-22 21:52:00 par OrOoX.)
Il m'a l'air plus solide qu'un tek-mate en tout cas, par contre le capteur se trouve au bout du flexible du coup faut pas le foutre
le nez dans l'eau sinon c'est mort, il a un petit filtre à l'intérieur.
J'ai l'impression qu'il est aussi plus sensible au courant d'air que le tek-mate mais c'est un détail.
Pour le R32 j'ai trouvé des fuites sur un groupe installé récemment par des collègues, donc ouais ça marche bien mais pas encore eu
l'occasion de tester avec du nidron. ( il a 6 niveaux avec 2 seuils de détection )
T'as un problème, t'veux un ban ?
Messages : 2,003
Sujets : 11
Inscription : 2019-10-30
Le tek-mate a le capteur dans le corps du detecteur ouais.
Moi mon Fieldpiece a rendu l'âme, et j'ai pas réussi à réparer mon Dtek-select, donc j'attends mon nouveau détecteur semaine pro avec un peu de chance. On va avoir beaucoup de recherche de fuite mois prochain.
Messages : 3,401
Sujets : 19
Inscription : 2019-10-29
2020-05-23 09:00:05
(Modification du message : 2020-05-23 09:00:41 par OrOoX.)
Le Tek-Mate est pas compatible avec le R32 & co mais le leak-seeker oui mais j'ai l'impression que c'est aussi un fil chaud, la seule différence
serait donc le fait d'avoir le capteur dans la tête pour réduire la quantité de gaz potentiellement inflammable je suppose ?
( genre ne pas avoir un truc qui te pète dans les mains ou qui brule de l'intérieur )
Perso je m'en suis tapé une cinquantaine de cerfa depuis le début de l'année et j'ai pas fini :'(
T'as un problème, t'veux un ban ?
Messages : 2,003
Sujets : 11
Inscription : 2019-10-30
2020-05-23 09:12:31
(Modification du message : 2020-05-23 09:14:11 par Sk_rmouche.)
Ce n'est pas un fil chaud pour les detecteurs de fuite, mais un semi-conducteur qu'on chauffe, et ça permet de mesurer la concentration avec la variation de résistance ( en gros ).
J'ai abandonné ce système car il faut remplacer le capteur trop souvent à mon goût, et ils sont chers ...
L'infrarouge est une meilleure solution à mon goût. J'en ferais une petite vidéo quand le mien sera là
Mais j'ai l'impression que le R32 est plus délicat à détecter ( le R410A était déjà une sale bête en soi ).
T'es sûr que le tek-mate marche pas avec le R32 ? C'est pourtant spécifié sur la fiche technique, à côté du R410a ( qui en contient ). Le tien ne sonne pas sur le 410/32 ?
Messages : 2,388
Sujets : 26
Inscription : 2019-10-30
Et la classique pulverisation de savon, juste par curiosité?
Préavis de la maison raccourci, je la rends le 15juin, yapluka
Messages : 3,401
Sujets : 19
Inscription : 2019-10-29
2020-05-23 10:26:35
(Modification du message : 2020-05-23 10:26:56 par OrOoX.)
Ouais je connais le principe Sk', c'est pour ça que je parlais de fil chaud, en aéraulique il devient pas rouge c'est tout
Le tek-mate doit fonctionner oui, mais sur du fluide pur style R32 t'as un risque d'enflammer le gaz à cause de la proportion donc le
matériel doit être de type "ATEX", pour ça qu'ils pipotte avec les stations de récup et pompes à vide "ATEX".
@ Neob : Disons que que c'est long, pas forcément efficace et pas rentable du tout en fonction de la taille du groupe, le détecteur permet
de capter le gaz dans des espaces confinés avant même d'être sur la fuite.
T'as un problème, t'veux un ban ?
Messages : 2,003
Sujets : 11
Inscription : 2019-10-30
2020-05-23 20:49:34
(Modification du message : 2020-05-23 20:54:42 par Sk_rmouche.)
all
Bah le mien n'est pas de type ATEX et pourtant est certifié R32. J'ai une pompe à vide " certifiée " R32 et je l'ai démonté : je n'ai vu aucune différence par rapport à une classique
Je pense que tout le monde se fait une psychose sur le R32, mais la réalité c'est qu'il n'est pas plus inflammable que de l'ammoniac, n'est pas classé comme gaz explosif, et en pratique il est extrêmement difficile à enflammer. Quand on bosse sur de l'ammoniac il n'y a pas ou peu de précautions prises sur le côté inflammable, avec une LIE tellement élevée que si on atteint cette concentration dans l'air on est déjà mort depuis longtemps ...
(2020-05-23 09:49:05)neob a écrit : Et la classique pulverisation de savon, juste par curiosité?
Cette méthode fonctionne mais prend du temps et ne permet pas de trouver de petites fuites de gaz. Sur un site étendu tu peux passer des jours/semaines à vérifier chaque joint et chaque raccord.
Un tableau très intéressant qu'un confrère américain m'a envoyé :
Leak rates.jpg (Taille : 215.74 Ko / Téléchargements : 3)
Messages : 3,401
Sujets : 19
Inscription : 2019-10-29
Bah ouais c'est pour ça que c'est du bidons, sur un site y'a un groupe neuf avec un auto-collant de 15x15cm avec une flamme et A2L en gros haha.
Par contre avec ce genre de gaz c'est vachement réglementé pour tout ce qui est ERP vu que ta quantité de gaz max est déterminé par la plus petite
pièce de ton réseau car tu ne dois pas dépasser les limites d’inflammabilité.
T'as un problème, t'veux un ban ?
Messages : 2,040
Sujets : 0
Inscription : 2019-10-30
|