Zarb ce truc, t'aurais une phase entre L1 et L2 et l'autre phase entre L2 et L3 avec ce truc ? Ca revient à se brancher sur le réseau nan ? Et il est où le Rosco, s'est toujours pas inscrit, il est en deuil ? xD
T'as un problème, t'veux un ban ?
2019-11-16 10:14:05
(2019-11-15 20:20:28)neob a écrit : J'espère qu'ils n'ont pas monté ça justement par rapport à la limite de la puissance de raccordement. Mais tu peux voir facilement la filasse avant compteur ? Car c'est la section qui va limiter le courant maxi qu'ils vont t'autoriser sans changer le câble. 16mm2 pour 45A 25mm2 pour 60A etc ...
2019-11-16 10:14:42
2019-11-16 10:48:06
25mm² pour 60A ? T'en ai loin Sk' surtout en aérien ... C'est la section que j'ai passé en souple pour un compresseur d'air qui tire 80A
et c'est la valeur préconisée par le constructeur Le mec d'énedis m'avait sortie au téléphone que du 6mm² suffisait pour du 9Kva, il a craqué lui, vive les chutes de tension
T'as un problème, t'veux un ban ?
(2019-11-16 10:14:05)Sk_rmouche a écrit :(2019-11-15 20:20:28)neob a écrit : J'espère qu'ils n'ont pas monté ça justement par rapport à la limite de la puissance de raccordement. Non pas d’acces, puis au tel ils m’ont dit que la puissance max dépendait de plein de choses en amont, genre le transfo puis un sectionneur apparement etc. Du coup vraiment la surprise!
2019-11-16 11:42:15
Fait divers chez Msneob : https://www.youtube.com/watch?v=qEVrjr0oM0U
T'as un problème, t'veux un ban ?
2019-11-16 11:47:03
Faudra surtout que je revoie mon circuit d'alim en tri, là c'est raccord en scotch sur raccord en scotch
2019-11-16 19:49:34
(Modification du message : 2019-11-16 19:54:23 par Sk_rmouche.)
(2019-11-16 10:48:06)OrOoX a écrit : 25mm² pour 60A ? T'en ai loin Sk' surtout en aérien ... C'est la section que j'ai passé en souple pour un compresseur d'air qui tire 80A Pardon c'est 16mm2 pour 60A 25mm2 pour 90A Tout ça pour un abonnement mono bien sûr. Il est un peu tard ici En industriel c'est différent, les chutes de tension on ne les gère pas de la même manière ... Et toujours en résidentiel 6mm2 pour du 9kva en tri c'est plus que suffisant également, ça fait 15A par phase ... En mono c'est trop fin par contre. 6mm2 c'est pour une ligne 32A. La dernière révision de la norme fait passer la section mini de 6mm2 à 10 mm2 pour un abo 6 kVA mono par contre, mais c'est tout récent. Du coup pour neob c'est 60A par phase sur son abonnement 36 kVA et si il n'y a pas des centaines de mètres entre le poteau et son tableau du 16mm2 devrait être bon, mais j'ai un doute car 36 kVa en résidentiel ... Je n'ai vu ça qu'une fois dans ma vie
2019-11-16 19:55:34
Justement le mec me disait que 6mm² c'était suffisant en 9Kva mono ...
Côté tableau c'est du 10 ou 16mm² souple si je dis pas de bêtises nan ?
T'as un problème, t'veux un ban ?
2019-11-16 20:44:04
C'est pas conforme à la norme, 6mm2 c'est 32A maxi, et encore c'est à corriger en fonction de la longueur.
10mm2 45A 16mm2 60A etc ... Souple ou rigide ( de toute façons c'est multibrins dans les deux cas ). En pratique sur de vieilles installations ici, on fait passer 50+ ampères dans du 6mm2 et ça ne pose pas de problème dans l'absolu, mais les fils commencent à chauffer et ça crée de mauvaises connexions sur les contacteurs, disjoncteurs etc ... Du temps où j'étais dans le bâtiment je voyais les deux cohabiter ensemble, le souple le problème c'est que beaucoup n'utilisent pas les cosses à sertir dessus, et j'ai été appelé plus d'une fois pour un incendie de tableau/mauvaises connexions.
2019-11-16 20:58:20
Les cosses dans les disjoncteurs je suis pas fan pour du souple perso, ça a tendance à réduire la surface de contact pour moi
mais bon jle fais quand même par contre c'est indispensable pour les borniers à vis genre la terre ...
T'as un problème, t'veux un ban ?
Intéressant tout ça Et ouais 36kva c'est gros pour un particulier, maintenant EDF le permet alors pourquoi pas. Quand on voit que j'ai 16 grilles pain d'au moins 1kW et une plaque a induction de 7kW et le chauffe eau c'est pas si déconnant en fait.
Bon BTW j'ai commandé un poste plasma: https://www.stahlwerk-schweissgeraete.de...-IGBT.html A suivre. 450e le bordel c'est vraiment pas cher. Et demain je vais voir une...grosse! scie à ruban. La même que celle là. Faut que j'évalue l'encombrement... mais ça serait intéressant à avoir comm machine, avec un petit var sur le moteur nickel pour couper même l'acier. 1363180952_58.jpeg (Taille : 133.98 Ko / Téléchargements : 6)
2019-11-17 02:06:00
(2019-11-16 20:58:20)OrOoX a écrit : Les cosses dans les disjoncteurs je suis pas fan pour du souple perso, ça a tendance à réduire la surface de contact pour moi Les cosses ce n'est que pour du câble "souple" ( multibrins fin ), ça ne réduit pas la surface de contact au contraire, mais le principal problème de ne pas sertir ce type de fil, c'est que à l'usage le métal à tendance à fluer et donc à réduire la pression de contact à un point donné, ce qui occasionne à la longue de mauvaises connexions. Les cosses aluminium ou cuivre éliminent ce souci. D'un point de vue pratique les cosses isolées sont emmerdantes quand il s'agit de rentrer plusieurs conducteurs dans un bornier trop petit, c'est vrai.
il est possible d'assombrir la ligne entre les textes et les signatures ? A par ça, beau taf pour avoir sauvé le forum
2019-11-17 09:30:47
@ Pierreg60 : Tu es sur le thème DarkBB ? Ca peut se faire ouais. @ Sk' : J'vais la mettre en application sur toi, depuis le temps que j'en rêve ( jt'ai fait un cadeau pour la peine, abus de droit ouaiiiis ) Edit : Hop c'est fait pour la séparation post / signature sur les 3 thèmes.
T'as un problème, t'veux un ban ?
2019-11-17 10:44:42
pour plusieurs fils t'as des modèles prévus pour plusieurs fils bon faut distinguer les embouts de câblage et les cosses
2019-11-17 18:19:48
(Modification du message : 2019-11-17 18:20:02 par Sk_rmouche.)
Oui je cherchais le mot, c’est ça de réfléchir en anglais plutôt qu’en français ... Effectivement mais qui se promène avec toute la panoplie de nos jours ?
@lolox : je me plaindrai
2019-11-17 18:22:34
Va y t'as un bouton signaler dans mon profil normalement
T'as un problème, t'veux un ban ?
|