Messages : 3,423
Sujets : 19
Inscription : 2019-10-29
(2020-03-27 22:07:21)Sk_rmouche a écrit : T'as pas de vanne TA au refoulement ? Ouais la mesure utrason ça marche bien aussi.
10°K su l'eau c'est bon pour une chaudière. Pour une PAC on est plutôt vers 5-6 histoire de maximiser l'efficacité de transfert.
C'est pour ça que j'ai bien précisé les collecteurs, donc plancher chauffant, côté échangeur PAC j'étais plutôt dans les 5K, et non
j'ai installé aucune vanne TA, j'en avais pas l'utilité et c'était bien assez chiant à concevoir en compact le circuit
@ Biduleohm : Valable pour les radiateurs et chaudières mais si tu le fais avec une PAC tu augmente la HP et diminue les perfs et donc le COP.
T'as un problème, t'veux un ban ?
Messages : 2,010
Sujets : 11
Inscription : 2019-10-30
Tu fais comment pour être à 5°K sur l'échangeur à plaques et à 10°K sur le plancher ? Tu parles à la mise en chauffe quand tu es à pleine puissance ?
@Bidule : en thermodynamique on cherche à réduire au maximum les écarts de T° entre chaque interface pour améliorer l'efficacité du transfert de chaleur. Dans un système frigo la HP qui monte diminue le rendement global de l'installation.
Messages : 3,423
Sujets : 19
Inscription : 2019-10-29
2020-03-27 22:46:10
(Modification du message : 2020-03-27 22:46:27 par OrOoX.)
Bah parce que j'ai un ballon tampon mon bon monsieur et donc un primaire et un secondaire donc deux pompes
Et pleine puissance, difficile à dire ... ^_^'
T'as un problème, t'veux un ban ?
Messages : 2,731
Sujets : 4
Inscription : 2019-10-29
Ah oui, je parlais pas du bon delta T, forcément ça marche mieux quand on utilise les bonnes variables
Messages : 2,010
Sujets : 11
Inscription : 2019-10-30
2020-03-27 23:13:37
(Modification du message : 2020-03-27 23:14:39 par Sk_rmouche.)
lolox : ah oui d'accord, bah c'est pas mal ces valeurs. Elle a l'air de bien tourner ton installation. Connaître le débit sur l'eau serait top effectivement. Et en plus tu pourrais comparer avec ta boucle secondaire et avoir des stats sur la puissance échangée entre primaire/secondaire à une T° donnée.
Je suis sur le point de commander le kit de sondes sans-fil de chez Testo pour pouvoir calculer les puissances et archiver pressions/température sur plusieurs jours. T'as déjà testé ces sondes ?
Messages : 3,423
Sujets : 19
Inscription : 2019-10-29
Yeap avoir la puissance instant ça serait cool et surtout très utile pour savoir quand basculer la chaudière automatiquement ^^
Tu parle de ça ? https://www.testoon.com/kit-frigoriste-c...es-p-82717
T'as un problème, t'veux un ban ?
Messages : 2,010
Sujets : 11
Inscription : 2019-10-30
Yes, je veux commander le kit complet pour les centrales de traitement d'air. Comme ça je peux revendre mon Testo 557 à mon collègue
https://www.testo.com/fr-FR/kit-cvc-ulti...63-0002-31
Messages : 3,423
Sujets : 19
Inscription : 2019-10-29
J'avais hésité entre prendre le kit frigo et le mano électronique mais comme on a pas de tablette dans ma boite ça aurait été plus une source d'emmerdes
qu'autre chose de devoir utiliser le téléphone à chaque fois sans parler de l'autonomie ...
T'as un problème, t'veux un ban ?
Messages : 2,010
Sujets : 11
Inscription : 2019-10-30
2020-03-28 01:52:59
(Modification du message : 2020-03-28 01:53:42 par Sk_rmouche.)
A l'heure actuelle je te conseille ces sondes, ça revient moins cher que le mano + flexibles, c'est beaucoup plus rapide et compact, l'autonomie est bien meilleure, et c'est moins encombrant. Après faut toujours garder sa paire de manos pour charger, etc ... Mais pour du diagnostic c'est génial.
En plus tu peux faire des enregistrements sur la durée, et mettre à jour avec de nouveaux fluides ( ce que je ne peux pas faire avec mon 557 et ça me gave parce que ici ils utilisent du R407F qui n'est pas dans la mémoire du truc ... ).
La boite nous a filé une tablette chacun ( samsung galaxy qqchose ), je m'en suis servi environ 0 fois depuis que je l'ai ... je l'ai allumé, mis sur le chargeur et ça fait 4 mois que c'est comme ça
Le téléphone est mieux je pense, tu balances ça sur le cloud ou en PDF sur l'ordi, c'est un peu plus pro que le calepin qui finit par se perdre dans le véhicule, ou se prend de l'huile frigo
Messages : 2,067
Sujets : 0
Inscription : 2019-10-30
Messages : 2,409
Sujets : 26
Inscription : 2019-10-30
Messages : 3,423
Sujets : 19
Inscription : 2019-10-29
2020-03-28 10:31:53
(Modification du message : 2020-03-28 10:34:54 par OrOoX.)
C'est peut être moins cher mais c'est des piles en plus etc ... En plus vis à vis des contrôles matériels annuelle je ne sais pas comment ça ce passe
mais surement plus cher si le mec doit s'amuser à appairer les trucs à chaque fois pour les contrôler ...
( et le testo 550 ou 557 tu peux le connecter en bluetooth à ton tel aussi )
Pour moi la tablette surpasse le téléphone, faire des devis, rechercher de la doc et autre est un calvaire sur le téléphone, il a beau être gros, t'es toujours obligé de
zoomer et déplacer les pages, en plus si tu utilise ton tel en tant que mano t'es baisé pour faire des recherches en même temps si t'as besoin de
surveiller les pressions.
Théoriquement je suis censé avoir un pc portable prochainement mais j'ai pas l'impression que ça bouge des masses et avec le covid j'vais l'attendre longtemps
T'as un problème, t'veux un ban ?
Messages : 2,010
Sujets : 11
Inscription : 2019-10-30
Bah le 557 il lui faut des piles aussi
Le nouveau modèle fait bluetooth c'est vrai, moi j'ai l'ancien sans mise à jour possible. Ouais la tablette pour les pdf c'est royal, j'ai pensé à emmener celle du boulot avec moi, d'autant qu'elle a aussi une puce 4G avec un peu de data donc y'a moyen de s'en servir sur site.
J'ai pensé à utiliser la tablette comme communication à distance sur une instal' avec les sondes connectées dessus. Les sondes en BT, et la tablette en 4G qui communique à mon téléphone quand je suis sur un autre site. ca serait le pied.
J'ai aussi pensé à laisser la tablette dans le van cachée qqpart, et m'en servir comme traceur GPS
Messages : 3,423
Sujets : 19
Inscription : 2019-10-29
La pauvre tablette, je la plaint
T'as un problème, t'veux un ban ?
Messages : 2,409
Sujets : 26
Inscription : 2019-10-30
2020-03-28 13:26:22
(Modification du message : 2020-03-28 13:26:29 par neob.)
En plein poncage sur le boat;
Quelle merde
Messages : 3,423
Sujets : 19
Inscription : 2019-10-29
2020-03-28 15:48:09
(Modification du message : 2020-03-28 15:50:39 par OrOoX.)
Perso je me suis occupé de virer le placo de la dernière pièce où il en restait, bah ça me rassure
ils ont reussis à faire de la merde partout
20200328_154510.jpg (Taille : 576.13 Ko / Téléchargements : 10)
Et ouais les chevrons sont dans le vide et tiennent juste avec les clius ...
T'as un problème, t'veux un ban ?
Messages : 2,409
Sujets : 26
Inscription : 2019-10-30
Oh c’est chouette comme montage on sent les gens qui ont l’esprit mecanique, une approche technique des choses
Messages : 3,423
Sujets : 19
Inscription : 2019-10-29
J'vous ai gardé ça en réserve aussi, le mec aurait du jouer au loto ...
20200328_161455.jpg (Taille : 336.7 Ko / Téléchargements : 5)
T'as un problème, t'veux un ban ?
Messages : 2,409
Sujets : 26
Inscription : 2019-10-30
Messages : 3,423
Sujets : 19
Inscription : 2019-10-29
Bon la fallait marcher au plafond mais bon ... Busay quoi.
T'as un problème, t'veux un ban ?
|