Bon bah mère nature était pas friendly avec la pac cette nuit ... Le résultat est affreux malgré les dégivrages, la bp redescend vachement
vite dans le négatif et du coup comp à 100% et pas assez d'apport pour maintenir la température ... Ca sent le manque de gaz.


.jpg   pac_02-12.JPG (Taille : 203.07 Ko / Téléchargements : 5)


Chaque pic de la BP correspond à un dégivrage, c'est visible aussi sur la vitesse comp qui est bloqué à 70% fixe durant cette phase.


Fait un moment que j'y pense mais je vais modifier le programme de sorte que si la température n'est pas atteinte pendant X temps,
ça active la v3v de la chaudière, faut juste espérer que ça soit pas cette dernière qui reprennent totalement la charge. Spamafote


Edit : Hop fonction faite, le PID a une consigne inférieure de 1K par rapport à la PAC et coupé uniquement si la temp ballon dépasse la
consigne donc la compensation est permanente tant que la pac arrive pas à suivre et du coup je fonctionne avec une tolérance de 1K sur la consigne.
T'as un problème, t'veux un ban ?  Ohgod
Répondre
Bon bah la fonction marche bien à une exception près, j'avais pas envisagé ce cas de figure ... :


.jpg   t_eau_pac_02-12.JPG (Taille : 76.16 Ko / Téléchargements : 4)

Le compresseur continu de fonctionner et ça a eu pour effet de limiter les dégivrages mais en parallèle il oscille
entre 40 et 80% à cause de l'apport de la chaudière, surement à cause de l'intégral et dérive ... C'est balo.

D'ailleurs en parlant de dégivrage, 1/3 de l'échangeur était recouvert d'une couche de glace, je comprend mieux pourquoi elle
redescendait rapidement en BP sans réussir à dégivrer ... Faudrait que je mettre un temps d’égouttement Spamafote
T'as un problème, t'veux un ban ?  Ohgod
Répondre
Bon bah ça faisait un moment que j'avais rien posté et surtout un très long moment que je devais le faire mais c'est officiel,
le plancher chauffant est ENFIN raccordé à l'automate ... Plus qu'à adapter le programme vis à vis de la régulation.

J'ai fais au plus propre, s'pas fini, faut que j'isole au max pour l'été sinon ça va couler ...  Big Grin
( Le câble arrive depuis l'étage dans une boite encastré et la boite de dérive est tenue par les vis, étanche à l'air et propre quoi )

J'ai pas encore branché le thermostat de sécu car compliqué à intégrer et me reste 1 fil de dispo donc ptetre pour une sonde d'ambiance, à voir.



.jpg   IMG_20240421_162233.jpg (Taille : 403.83 Ko / Téléchargements : 5)
T'as un problème, t'veux un ban ?  Ohgod
Répondre
Oui, la sonde d'ambiance est beaucoup plus importante qu'une sécurité élémentaire qui fait la différence entre une maison bien chauffée et un dossier à remplir pour l'assurance ... Big Grin
Répondre
J'ai deux fils en attente pour le thermo t'inquiète pas, c'est juste qu'il est pas encore branché, je sais pas où le poser c'est trop compact lol

J'avais pensé sur le retour avec une temp réglée assez basse mais est-ce que la réactivité sera suffisante ? Mystère.



La sonde d'ambiance, techniquement j'en ai pas besoin, j'ai déjà des ptits thermomètre sans fil un peu partout mais j'ai prévu au cas où.
( Et pour la poser faut que je retire un câble jusqu'à la boite et "accessoirement" que je démonte le plancher de l'étage pour le câble ... )
T'as un problème, t'veux un ban ?  Ohgod
Répondre
Hum, j'dois me décider entre commander 1200 balles de fioul ou passer la pac au R134a pour pouvoir faire de la HT ...

Techniquement la PAC est censé suffire pour le chauffage mais je sais pas si c'est le débitmètre qui merde ou des sondes, mais le COP descend de plus en
plus vers 1 et pourtant la charge semble bonne, j'ai un SR de 4 à 5 à pleine charge. ( j'ai un écart de 0,5°C sur une sonde d'eau mais bon ... )

Le prob de vouloir faire de la HT, c'est que en été le truc va passer d'une eau de 10 à 60°C, autant dire que la mécanique va pas aimer et ça va
générer des pertes non négligeable à chaque bascules. ( Et accessoirement ça me bloquera à nouveau le chauffage le temps de l'ECS, en hiver )


Sinon il y a l'option de je "m'amuse" à fabriquer un module hydraulique MT=>HT en utilisant l'eau du puit mais là y'a un peu de boulot et la capacité
thermique dispo dépend principalement de la température et du niveau de l'eau, mais j'ai pour ainsi dire tout ce qui faut en stock et j'aurais un très bon
rendement été comme hiver.


Ce ballon ECS est vraiment une plaie ... J'ai pas la capacité à faire de l'ECS instantanée en elec pur, et chauffer le ballon à l'elec, même en heure creuse serait 
un coût non négligeable comparé au fioul, ce dernier reste surement plus rentable même en prenant en compte les pertes de la chaudière/réseau.
( 0,12ct/kwh au fioul, 0,22ct/kwh elec HC )

Et il y a le fait que le ballon perde 0.6°C par heure ... Ca fait techniquement 200W si tout le ballon est à la même température, c'est énorme ...


Vous feriez quoi à ma place ?  Siffle Hein
T'as un problème, t'veux un ban ?  Ohgod