Bon bah j'ai fini par faire la connerie ... J'ai mis à jour le programme et jme suis barré .... Avec la vanne fermée. ( Ça a réinitialisé les ordres de marche ) Plus du tout de circulation, BP -14 à l'arrêt. Pas de gros dégât pour l'instant, je l'ai fait dégivrer doucement avec la PAC au mini.
T'as un problème, t'veux un ban ?
2023-08-05 23:38:47
T'as pas de sécu?
2023-08-06 00:22:11
Pas de flowswitch, pas de pressostat BP sécu au compresseur ? Pas de sonde antigel ? ... C'est un peu chercher les problèmes ...
Et nan, pas de flowswitch ou autre, j'aime le risque
Avec le dernier incident j'avais rajouté une sécu sur la température ballon qui force la coupure en cas de dépassement, mais ça marche que quand l'eau circule Ce qui a limité la casse là, c'est la protection BP qui a activé l'injection de gaz chaud dès que je descend sous les 0,5 Bars et donc empêche d'évaporer en dessous des -17°C, ce qui est déjà extrêmement bas, oui Et ça c'est sans parler de la protection BP qui s'est activée aussi et à donc bridé le comp au mini ... ( 40% ) Mais bon faut que je mette un flowswitch au lieu de penser à en mettre un ouaip.
T'as un problème, t'veux un ban ?
2023-08-06 09:54:01
Un pressostat BP en dur ça serait quand même pas du luxe, c'est pas si cher tu peux trouver des modèles fixe à visser sur shrader ( Danfoss en fait ) pour quelques dizaines d'euros.
Bah y'en a déjà un, mais j'ai mis des sécurités logiciels en amont pour pas avoir à le déclencher, sauf que ça anticipe pas
les boulets qui ferment les vannes
T'as un problème, t'veux un ban ?
2023-08-06 10:59:05
Il ne déclenche pas à cause de l'injection ?
2023-08-06 11:01:47
2023-08-06 11:51:11
(2023-08-06 10:59:05)Sk_rmouche a écrit : Il ne déclenche pas à cause de l'injection ? A cause ou grâce, tout est une question de point de vue mais oui l'injection est réglé au dessus de celui du BP donc il ne déclenchera que en cas de gros problème, genre détenteur complètement fermé ou similaire.
T'as un problème, t'veux un ban ?
|